      装修中期阶段,吊顶施工和吊顶周边的墙面处理,是不少读者的心病。因为除了水电施工外,隐蔽施工同样也是包括吊顶工程的。


      ▲检测吊顶标高平整度数据:根据GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求,验收工作涉及到吊顶内管道、设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,预埋件或拉结筋,吊杆安装和龙骨安装。


       ▲吊顶工程所需的材料:吊顶材料常用的有石膏板、灰板、夹板、铝合金扣板、塑料扣板、磨砂玻璃、彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。为了防止吊顶开裂建议使用防裂带。


       ▲按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。吊顶工程的木吊杆、木龙骨和基层板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定,吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理,安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。


       ▲监理指出:施工前先检查基层结构的梁,楼板底部并清除障碍物。然后复核梁底与板底的标高尺寸和设计的标高尺寸有无矛盾和差错。弹出吊顶、木制品的标高线(水平线)并在墙上注明标高尺寸,允许偏差±3mm。


      ▲墙、顶面打木榫眼间距不大于400mm,固定顶部垂直吊杆不得采用木榫固定,应使用膨胀螺钉,间距不大于400mm,主龙骨间距600mm。需要注意的是,严禁在顶楼、卫浴间顶面打木榫眼,相应吊顶龙骨以墙面固定为主。
      ▲上图中,监理激光测距仪检验吊顶是否达到设计要求。还要检查看现场吊顶材料的品种、规格、颜色以及结点、固定方法是否规范要求。


       ▲吊顶龙骨要采用一螺一钉,安装必须拼接牢固,按设计图纸要求,对灯孔、空调、通风口、检修孔等加衬龙骨满足结构安全。


       ▲吊顶木龙骨宜采用无扭曲的红、白松木,以及轻钢龙骨,大面积室内吊顶应采用轻钢龙骨。吊顶转角纸面石膏板应整板固定(L型固定法),且底板盖侧板。
      ▲安装固定龙骨时中间部分应视面积大小而适当起拱,大面积吊平顶应按房间短向跨度的1/200起拱。主龙骨安装后及时校正其位置和标高。
       ▲曲线型吊顶,曲线部分不允许出现拐点,保证曲线流畅。

       ▲纸面石膏板沿龙骨方向应用沉头自攻螺丝固定,单层板选用¢3.5 mm长度为25mm的螺钉,双层板选用¢3.5 mm长度为35mm的螺钉。螺钉与板边距离:纸包边为(10~15)mm;切割边为(15~20)mm。板周边钉距为(150~170)mm,板中钉距不大于200mm。螺钉头沉入板面约1mm。



       ▲吊点、吊杆、龙骨的规格、位置和标高应符合设计要求。边主龙骨离墙距离应不大于300mm,主龙骨中心间距不大于1200mm,主龙骨安装后应及时校正其位置、标高。金属吊杆距主龙骨端部应不大于300mm且垂直,吊杆间距不大于1200mm。当吊杆与设备相遇时,应调整或增设横杆构件。主、次龙骨应采用配套连接件固定。次龙骨间距不大于400mm。主、次龙骨安装平整,连接件应错位安装。